    上海光明工業設備安裝有限公司

    • 聯系人:褚少波
    • 官網地址:http://www.shgmaz.com
    • 經營模式:制造商
    • 主營產品:導熱油鍋爐安裝,上海蒸汽鍋爐維修,空氣管道安裝施工,上海壓力容器安裝,壓力管道維修費用
    • 所在地:上海市奉賢區光建路158號第2幢1層
    • 供應產品:18
    進入官網
    當前位置:首頁>企業問答> 壓力管道安裝檢修要注意什么?

    壓力管道安裝檢修要注意什么?

    發布時間:2019-10-18

    壓力管道安裝檢修要注意:1、壓力管道、容器、地下維護室合溝道內的檢修工作,應辦理工作票。工作人員應熟悉系統的連接方式及各閥門和配件的用途和檢修方法。2、在許可檢修前,運行值班人員應做好一切必要的切換工作,放去相關管道、容器內部的氣、水、油或瓦斯,保證檢修的容器管道、容器、工作區域與其他部分安全隔斷。各有關閥門應上鎖,并掛“禁止合閘,有人工作!”的標示牌。對動力操作的閥門應隔斷動力源,并掛安全標示牌。3、開始工作前,檢修工作負責人應會同工作許可人共同檢查,確認需檢修的管道、容器、工作區域確已可靠地與運行中的設備隔斷,沒有汽、水、油或瓦斯流入的可能。4、管道檢修工作前,檢修管段的疏水門應打開,以防止閥門不嚴密時漏泄的水或蒸汽積聚在檢修的管道內。如果檢修的管段上沒有法蘭盤而需要用氣割或電焊等方法進行檢修時,應開啟該管段上的疏水門;必要時,還應小心地慢慢松開疏水門上的法蘭,證實內部確無壓力或存水后,方可進行氣割或焊接工作。5、檢修工作完畢后,檢修工作負責人應會同運行值班人員檢查工作確已完結,加裝的堵板已經拆除,管道已恢復常態,工作場所已經清理完畢,所有檢修人員已經離開,然后才可取下警告牌和鎖鏈

    壓力管道安裝檢修要注意情況如下,不過具體還是要看你的壓力管道的情況。1、管道安裝過程中,法蘭與設備接管或管道附件連接時,施工單位一定要預先注重核對,防止出現選用不同的標準或等級的問題。2、注重焊接鋼管與無縫鋼管外徑不同,假如忽視這個問題,加工好的法蘭有可能不能插人。3、采用法蘭連接的管道,需要改變管徑時,可采用異徑法蘭。但事先必需征得設計部門同意。4、焊口位置應避開應力集中區且便于施焊及熱處理。5、管道組裝前應將焊口表面及四周母材內外壁的油.漆.垢.銹等清理干凈。6、對接管口端面應與管子中心線垂直,其偏差不得超過規定。7、焊件對口時應做到內壁平齊,其錯口值應符合GB50235的規定。

    管道一定要好,接口一定要密封好

    上一篇:上海壓力容器安裝哪家比較好?求推薦。

    日韩放荡少妇无码视频_18禁免费无码无遮挡不卡网站_国产男女性潮高清免费网站_免费又黄又硬又爽大片免费
    <span id="trnpr"></span><td id="trnpr"><table id="trnpr"><thead id="trnpr"></thead></table></td>
    <strike id="trnpr"><form id="trnpr"><dd id="trnpr"></dd></form></strike><sup id="trnpr"></sup><strike id="trnpr"><table id="trnpr"></table></strike>
    <dfn id="trnpr"><var id="trnpr"></var></dfn>
  • <table id="trnpr"><center id="trnpr"><label id="trnpr"></label></center></table>
  • <label id="trnpr"><tt id="trnpr"><small id="trnpr"></small></tt></label>
    <small id="trnpr"><tt id="trnpr"></tt></small>
    <tt id="trnpr"><rt id="trnpr"><em id="trnpr"></em></rt></tt>
  • <span id="trnpr"></span>