請問托盤式電纜橋架施工時有哪些需要注意的?
發布時間:2020-02-18托盤式電纜橋架施工注意事項:一、注意結構類型,不同的使用地方對其結構的要求是不一樣的,而且價格的差異也非常大,所以在選購的時候,一定要按照設計要求進行。二、注意材質,該產品的制作材料有鋼的、玻璃鋼以及鋁合金的,不同的材料適合不同的區域,象玻璃鋼的由于其耐水性以及抗腐蝕性能好,一般多用在化學品多的地方,象化工廠之類的,但其價位比較高。
托盤式電纜橋架施工注意事項:(1)電纜橋架由室外進入建筑物內時,橋架向外的坡度不得小于1/100。(2)電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m。(3)兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間凈距不小于0.6m。(4)在平行圖上繪出橋架的路由,要注明橋架起點、終點、拐彎點、分支點及升降點的坐標或定位尺寸、標高,如能繪 制橋架敷設軸側圖,則對材料統計將更精確。 直線段:注明全長、橋架層數、標高、型號及規格。
托盤式電纜橋架6大安裝注意事項:1、電纜橋架的較大載荷,支撐間距應小于允許載荷的支撐跨距。2、橋架的安裝應以國家規范為準,目前可參照《電纜橋架安裝圖86SD169》進行。橋架在安裝過程中嚴禁載人,如現場情況有必要時,必須有安全保障設施方可載人,本事項對于不合格或非專業的操作人員尤為重要。3、橋架的立柱、托臂支架可與基礎預埋件焊接固定,也可采用膨脹螺栓固定,對于現場焊接處一定要做好防腐處理,通常由用戶現場涂防腐漆。4、電纜橋架架水平敷設是,橋架間的對接處距支承點的距離應在跨距的1/4以內,對于大跨距橋架要放在支承架上對接,在有彎能或三通的地方則需要單獨增加支承點,垂直方向的托臂每隔1.5m設一固定點。5、橋架內的電纜應用電纜卡帶,或金屬電纜卡子進行分組固定。對于水平敷設的電纜通常每隔2m左右作一固定點;對于垂直敷設的電纜應每隔1~1.5m固定一次,在改變標高的端部也予以固定。6、電纜橋架按電力施工規范要求應進行良好的接地,對于鍍鋅電纜橋架無須有專門的接地裝置,其本體即可作為接地干線;對于表面進行非金屬處理的橋架則必須有專門的接地裝置;橋架的接地線可用vv-16mm2電纜或等截面的銅編織線