唐山力引水泥制品有限公司
認證資料 Certification Data
唐山力引水泥制品有限公司
- 聯系人:趙龍
- 官網地址:http://www.liyingz.com
- 經營模式:制造商
- 主營產品:河北預應力混凝土管樁,預制混凝土管樁,混凝管樁價格,唐山管樁,phc管樁廠家
- 所在地:河北省唐山市曹妃甸區生態城
- 供應產品:71
請問PHC管樁施工質量控制要點有哪些?
發布時間:2021-05-06PHC管樁施工質量控制要點:進場控制。1.管樁的強度達到設計值100%方可運至現場。2.進場時需對其產品合格證書、外觀、外形尺寸進行檢查。(1)外觀:無蜂窩、露筋、裂縫、色感均勻,樁頂處無裂縫。(2)外形:樁徑±5mm,管壁厚度±5mm,樁尖中心線小于2mm,頂面平整度小于10mm,樁頂彎曲小于1/1000L(L為樁長)。(3)樁身有管樁標記、制造日期、管樁編號的標記。場地堆放。1.管樁吊樁時采用兩支點法,也可采用在兩端板處勾吊,繩索與樁身水平交角大于45°。2.裝卸起吊時要平移,嚴禁拋擲、碰撞、滾落。3.管樁堆放場地必須平整、堅實,要有排水措施。4.管樁下層按兩支點法設置墊木,支撐點應在同一水平面上,間距2/3L(L為樁長)。5.管徑400mm可堆放4層,管徑500mm, 600mm可堆放3層,每層均需按兩支點法設置墊木。6.按管樁的不同規格、型號分別堆放。
PHC管樁施工質量控制要點----質量控制。1.首節管樁起吊就位插入地面的垂直度偏差不得大于0.5%,用測量儀器從正面、側面按90°方向架設經緯儀監測下樁垂直度,必要時宜拔出重插,嚴禁移動樁機糾偏。2.管樁接長時,宜在樁頭高出地面0.5~1m進行。3.接樁時,上下節樁應保持順直,錯位偏差不宜大于2mm。4.對接時清理干凈接駁面和坡口,如樁節間隙較大,可用鐵片填實焊牢,結合面間隙不得大于2mm。5.施焊時,先對稱點焊4~6點,再由兩個焊工(焊工合格證)對稱施焊,焊接層數不得少于2層,首層必須用直徑3.2mm焊條打底,第二層方可用粗焊條(直徑4mm或直徑5mm焊條),內層必須清理干凈后方能施焊外層,電焊厚度應高出坡口1mm,焊縫應飽滿、連續,無氣孔、焊瘤、裂縫。
PHC管樁施工質量控制要點:電焊結束后停歇時間大于5min,嚴禁用冷水冷卻或焊后施壓。壓樁過程中應檢查壓力、樁的垂直度、接樁間歇時間、樁的連接質量及壓入深度,重要工程應對電焊接樁的接頭做10%的探傷檢查。氣溫低于0℃、雨、雪等無可靠措施確保焊接質量時,不得焊接。每根樁應一次性連續施工,盡量減少停歇時間。樁間距小于3倍樁徑必須跳打。控制樁頂標高,根據設計樁頂標高計算送樁高度,并在送樁器上做出標記。保護好高出地面的樁頭,截樁應用割樁器截割,嚴禁用大錘敲擊或強行扳拉截樁。